¿En el Sigra hay que configurar en "Network Configuration" los datos de los TC?

1 Respuestas
2 Usuarios
0 Reactions
146 Visitas
0
Topic starter

Hola buenas tardes colegas, alguno sabe si al abrir un archivo de una perturbación con el Sigra hay que configurar en "Network Configuration" los datos de los TC ,sí los de fases son de una relación y el que mide la tierra es de otra?, el relé de protecciones es de la familia Micom.

1 respuesta
0

Hola, no es necesario hacer esa configuración, a menos de que quieras pedirles cálculos al software, como por ejemplo cálculos de impedancia en valores primarios, pero sin hacer la configuración puedes ver perfectamente las señales con los mismos valores que registró la protección en el archivo comtrade.