Prueba huella de co...
 
Avisos
Vaciar todo

Prueba huella de contacto en interruptores de potencia extraíbles

1 Respuestas
2 Usuarios
0 Reactions
92 Visitas
0
Topic starter
Buen día colegas, por consultarles si alguien ha tenido experiencia haciendo una prueba denominada huella de contacto en interruptores de potencia extraibles y consiste en pintar el tulipán del interruptor insertarlo y retirarlo y verificar el porcentaje de contacto. Para mi criterio está prueba no aporta nada de información y a la vez pone en riesgo la conductividad del interruptor.
 
Si alguien ha tenido esta experiencia agradezco su ayuda.
Este debate ha sido modificado el hace 5 meses por camilo
1 respuesta
0

Buenos días colega, en eso tienes razón, para eso existe la prueba de resistencia de contacto, que si es en media tensión debe ser < 50 micro ohmios en cada uno de los tres polos por lo general, también con base al manual y a lo medido en fábrica.

Saludos,

Esta publicación ha sido modificada el hace 5 meses por Shadai