Amigos en que norma me indica sobre cual debería ser el valor máximo de la corriente de fuga en un descargador de sobretensión. Tengo un monitor que marca 1.2 mA.
Responder
Añadir comentario
Añadir comentario
1 respuesta
0
Mira un DPS polimérico ABB en 115 kV tiene una corriente de fuga de 150 microamps a 10kVac con la prueba tangente delta. Extrapolando estaríamos hablando de casi 2mA. Es casi lo que te está midiendo tu monitor, los demás DPS te miden lo mismo?