Responder para: Daños en GIS vs AIS

En un sistema GIS entiendo que los equipos de potencia están por decirlo más juntos porque tienen mejor aislamiento que el aire, sería conocerse qué t...

hace 5 meses
Responder
Responder para: Ajuste en zona 3 de los relés de distancia

Si, es un criterio que se debe tener en cuenta para que el relé no actúe en otro nivel de tensión. Saludos,

hace 5 meses
Responder
Responder para: ¿Curva de tiempo inverso sobre tiempo definido?

Buen día, si la gráfica mostrada esta acorde al estudio de coordinación de protecciones aprobado entonces la curva de tu relé tendría que tener esa fo...

hace 5 meses
Responder
Responder para: Prueba de diferencial de transformador a voltaje reducido

Buen día , en esta foto se da un ejemplo de la prueba de CC a tensión reducida. Saludos,  prueba-CC-.jpg

hace 5 meses
Responder
Responder para: ¿En el Sigra hay que configurar en "Network Configuration" los datos de los TC?

Hola, no es necesario hacer esa configuración, a menos de que quieras pedirles cálculos al software, como por ejemplo cálculos de impedancia en valore...

hace 5 meses
Responder
Responder para: Habilitar el PRP en RUGGEDCOM RS950G

Por lo general tienen un puerto USB o Serial DB9, si es así busca el Driver y lo gestionas por Putty así podrás configurar lo que necesitas, yo trato ...

hace 5 meses
Responder
Responder para: Consulta del estándar IEC 61850

Hola, si te refieres a los "clientes" el standard IEC61850 es bastante amplio en el numero, pero queda reducido a la capacidad que asigne cada fabrica...

hace 5 meses
Foro
Responder
Responder para: Serial number para el digsi 4

Puedes instalar la trial version escribiendo la palabra "Trial" sin las comillas, en el lugar donde va el Serial Number. Saludos,

hace 5 meses
Responder
Responder para: PCM600 me arroja el siguiente error

Debes eliminar esos bloques si no los tienes conectados, eso pasa al cambio de versión del archivo de ajustes. Saludos,

hace 5 meses
Responder
Responder para: ¿Como calcula el factor de potencia equivalente de un grupo de cargas inductivas con diferente factor?

Tienes que convertir primeramente de caballos de fuerza a potencia activa y luego buscar para ese factor de potencia las potencias reactivas de cada c...

hace 5 meses
Responder
Responder para: ¿Con que software puedo ver oscilogramas de una falla de un relé Ingeteam PD300?

Las oscilografias tienen un standard COMTRADE, eso implica que puedes ver en cualquier software de análisis no solo Ingeteam puede ser de la marca que...

hace 5 meses
Responder
Responder para: Equivalente de transformadores de corriente de IEC a IEEE

Buen día, ese equivalente no existe, cada una tiene sus criterios de aceptación y cada equipo se ajusta a cualquiera de las normas según el fabricante...

hace 5 meses
Responder
Responder para: Problema con Conversor DB9 a USB

¿Intentaste actualizar el controlador de fabrica?, conéctalo y verifica en el administrador de dispositivos en el panel de control y mira como te apar...

hace 5 meses
Responder
Responder para: Sistema de precintado en medidores de energía

Es el sistema que impide que se modifique el conexionado del medidor sin romper los precintos, de esa forma se sabe que el circuito de medida y medido...

hace 5 meses
Responder
Responder para: Valor máximo de la corriente de fuga en un descargador de sobretensión

Mira un DPS polimérico ABB en 115 kV tiene una corriente de fuga de 150 microamps a 10kVac con la prueba tangente delta. Extrapolando estaríamos habla...